Jura Impressa S95 - Schale leeren + Wasseraustritt hinten

    • Jura Impressa S95 - Schale leeren + Wasseraustritt hinten

      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S95 | ca. Baujahr: Unbekannt

      Hallo zusammen,



      ich habe leider wieder ein paar Probleme mit meiner S95 (ca. 11.000 Bezüge). Seit einigen Tagen erlischt die Meldung "Schale leeren" nicht mehr. Ich habe hierzu auch bereits das Forum durchstöbert und daraufhin die Tropfschale und Tropfschalenkontakte gründlich gereinigt (inklusive mit Föhn getrocknet) allerdings ohne Erfolg.

      Gleichzeitig verliert die Maschine auch im hinteren Bereich Wasser (der Filter scheint es nicht zu sein). Ich gehe davon aus, dass es eine Undichtigkeit im System gibt (Thermoblock?) oder Magnetventil defekt? Gibt es noch andere Fehlerursachen?

      Falls es der Thermoblock sein sollte, reicht es die Dichtungen zu wechseln oder soll ich ihn besser komplett tauschen?



      Darüberhinaus habe ich noch Probleme mit einer zweiten S95 (ebenfalls ca. 11.000, als Ersatzgerät erstanden). Hier tut sich rein gar nix mehr - weder Kaffee, noch Tee noch Dampfbezug - nur ein ""Klicken" irgendeines Relais in der Maschine. Die Brüheinheit und Drainageventil habe ich erst kürzlich gereinigt, Entkalken geht leider auch nicht mehr, deswegen vermute ich, dass die Pumpe defekt ist. Ich habe auch gelesen, dass Kalkablagerungen ggf. die Schläuche verstopfen, diese habe ich allerdings noch nicht gereinigt. Habt Ihr noch eine andere Idee?



      Vielen Dank im voraus!

      VG
      KJ




      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: NEIN
    • Hallo,

      bei der ersten Maschine hört es sich ach einer massiven Undichtigkeit im Bereich der Heizung an,
      die den Kontaktfedern in der Maschine ein Fußbad verpassen könnte.

      Bei der zweiten würde ich zunächst auch mal auf eine defekte Pumpe (oder Übertemperatursicherung
      der Pumpe) tippen.

      In beiden Fällen mußt Du die Maschine hinten öffnen und Deinen Vermutungen nachgehen.

      Gruß
      BS
      Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
      Küche: Jura GIGA 5 Pianoblack-Chrom Bj: 2012
      Büro: [sJura GIGA X3 ALU Bj: 2014




    • Hallo,


      danke für die schnelle Antwort!



      Habe das Gerät geöffnet und "massive Undichtigkeit" ist jedenfalls nicht übertrieben. Es tropft eigentlich an allen Anschlüssen des TB! Wie auch auf dem Bild zu erkennen, ist der TB ziemlich verkalkt und der untere Teil des Heizungskäfigs verrostet.

      Ist die Maschine noch zu retten? ;(

      Wenn ja, soll ich den TB komplett ersetzen oder reichen auch eine Revision?



      Danke im voraus!

      VG

      KJ
    • Hallo,



      ich kann Dir nur zu einem neuen bzw. fertig revidierten Erhitzer raten. Schau aber, dass die Legrisanschlüsse auf den neuen TB schon drauf sind. So wie der alte TB aussieht bekommst Du den eh nicht auf. Ich würde dann auch den Käfig ausbauen, schleifen und lackieren. Schneid die Wasserschläuche an den alten Legrisanschlüssen gerade mit einem scharfen Messer ab, dann kannst Du die Schläuche wiederverwenden.



      Gruß,
      Mario
      Ich beantworte keine Fragen über PN oder Mail, dafür haben wir das Forum!!!
    • Hallo
      kann Mario nur zustimmen es sei denn du hast ne Fräse denn die beiden mittleren Schrauben bekommst du nur raus gefräst dann noch Dichtsatz und Schrauben da kannst lieber nach einen neuen oder revidierten ausschau halten den Käfig reibe ich immer mit Ballistol ab geht schneller und einfacher sonst hat Mario alles super erklärt

      grüße Harald
    • Hallo,

      Koffeinjunkie schrieb:

      gibt es dazu ein paar Tipps/Anleitung zum Aus-bzw. Einbau
      eigentlich nicht. Wenn Du den Käfig mit der Heizung ohnehin ausbauen
      mußt, kommst Du recht gut an die Pumpe und kannst sie wechseln.

      Gruß
      BS
      Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
      Küche: Jura GIGA 5 Pianoblack-Chrom Bj: 2012
      Büro: [sJura GIGA X3 ALU Bj: 2014
    • danke, habs mittlerweile hinbekommen auch ohne den Käfig auszubauen. Ist ja auch die 2. Maschine gewesen wo der TB noch i.O. ist.
      war zwar etwas fummelig, aber als ich raus hatte wie man die Schublade auf der die Pumpe liegt herausziehen kann, gings eigentlich ganz gut. Es war jedenfalls tatsächlich die Pumpe (hatte zum testen die Pumpe aus dem anderen Gerät genommen).
      So, die eine S95 läuft jetzt wieder, jetzt kann ich mich in Ruhe an die andere Reparatur wagen...

      Vielen Dank nochmal für die Tipps!
    • So, kurzes Feedback zu meiner TB Reparatur bzw. Austausch:#

      Hat alles super geklappt! Habe einen neuen TB bestellt und eingebaut - beim alten musste ich wie schon von Euch vermutet die Schläuche abschneiden. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich einen neuen Käfig installiert - schleifen und lackieren war mir dann doch zu aufwendig ;)
      Außerdem habe ich noch ne' neue Pumpe eingebaut, die läuft bedeutend leiser.

      Was soll ich sagen - der Kaffee ist nun bedeutend heisser und schmeckt auch besser, die Warmhalteplatte vedient nun auch wieder ihren Namen!

      Jetzt kann die S95 noch ein paar Jahre machen.

      Grüße
      KJ
      INFO-VIDEO

    Hilfe zur selbstständigen Reparatur von Kaffeevollautomaten (Jura, Delonghi, Siemens u.v.m.)